|
楼主 |
发表于 2013-3-18 18:09:47
|
显示全部楼层
* g4 \9 f, f0 b 图10 实时趋势曲线
r8 i! P, X0 f3 P$ \7 h6 e 3、结束语
+ H+ X/ R g5 `. K% ]: d9 ~4 ~ 实际运行表明,系统最小可检漏率达到1×10- 8 Pa·m3/s,氦气回收率不低于97%。该真空检漏回收装置对被检试件的外型尺寸有一定限制,如果被检试件太大,则真空箱尺寸加大,真空机组功率也要加大,投资就会成倍加大。
8 v, c' z5 Y2 ~7 [0 d8 c5 q 参考文献, v6 n+ A7 J9 s: B, t0 Y
[1] 朱佃功.小型制冷产品的检漏和检漏技术的研究与探讨[J].制冷与空调,2003,3(2):32- 38., r4 {* i8 G/ F3 Y; N j
[2] 唐利利,张政.真空箱法氦检漏回收箱的设计[J]. 真空,2010,47(3):59- 62.
9 U7 f( C# @% ]. l0 l& p[3] Reddy H P, Narasimhan S, Bhallamudi S M.Leak detection in gas pipeline networks using an efficient state estimator [J]. Computers & Chemical Engineering, 2011,35 (4):662- 670. |
|