ydtear 发表于 2006-3-31 22:21:52

polycold制冷不足怎麼辦啊

各位大俠,我的polycold制冷不足,只有關掉幾個小時后重開才可以.
有沒有好的辦法一次性解決啊.
教一教吧.
眼睛都哭紅了.....
嗚嗚嗚......

ic5 发表于 2006-4-14 21:05:06

该维护了吧,是不是制冷剂需要补充了!

u58344126 发表于 2006-4-26 13:44:18

很可能是電磁閥的問題
導致冷煤無法正常運\作

nj.epin.wtc 发表于 2006-5-4 19:27:52

只有關掉幾個小時后重開才可以,很可能是電磁閥的問題,原因是冷煤经过電磁閥时,由于密封不好,导致電磁閥被冻死,電磁閥开关无法正常工作;还有可能是了冷冻管外包泡棉密封不好,导致内部水气受冻,管路冻死,影响制冷。
排除方法:停机保养。
   1.先维修電磁閥,使用电吹风将電磁閥内部冰冻溶化、烘干,再用烘干的泡棉将電磁閥包扎好并密封;
   2.再保养冷冻管路,将外包泡棉拆除烘干(最好换新),再使用电吹风将冷冻管路内部冰冻溶化、烘干,最后使用泡棉包扎密封好。
以上一定会好的,是做一下吧!
如OK,请回复我!

olhuangbo 发表于 2006-5-6 00:36:13

停机24H看看冷媒的压力

伯东工程师 发表于 2006-8-13 23:28:15

polycold设备致冷时,经常会发生制冷缓慢甚至不制冷的情况。

首先要排除冷媒不足的情况。一般把机器停48小时,看一下压力就很清楚了。

其次可能的就是油堵了,约有50%以上的情况是电磁阀油堵造成的。
一般,如果是偶然发生的油堵,可以用电吹风加热电磁阀,将油融化,
然后在COOL状态下开机,靠压缩机的气流把油吹走。
如果是常发的,需要对压缩机进行放油处理(约窗口1/2~1/8液位)

还有可能是电磁阀故障产生的,这种情况下,停机也可能减缓故障。
检查机器电磁阀接头电压(启动设备,开到COOL档)有没有AC24V.
一般接头松的话,紧一下或者换个接头就可以了。
切换一下状态,听电磁阀的声音,是不是清脆。
有时候,换个电磁阀就能解决问题的。

其它罕见情况也有很多,比如水堵(机器进水),只有更换全套冷媒。
比如内部毛细管的油堵,还有压缩机阀片损坏,都可能造成制冷不良的问题。

xiaohe 发表于 2006-10-25 20:06:17

应该是油度堵而不是冰堵.从状况分析停机几个小时就可以恢复比较好的状态,是机器内部制冷剂使用年限长比较脏造成的油堵(脏堵),不是水堵(冰堵).冰堵一般不停机两三天是恢复不了的.一般使用时间较长的POLYCOLD都会有这种情况出现建议做一次系统维护吧.

xin3721 发表于 2007-3-22 22:23:46

90%的可能是电磁阀的问题!
10%的可能是冷媒量不足!

315 发表于 2007-4-4 18:04:56

太踊跃了!我订!

kuan 发表于 2007-4-8 03:53:41

Re:polycold制冷不足怎么办啊

电磁阀问题+1